钢筋梁的加密区是按抗震等级算的还是梁高的1.5倍计算的

 关闭 [复制链接]

118

活跃

908

人气

0

军饷

一呼百应

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

积分
1018
楼主
发表于 2011-1-28 15:40 | 显示全部楼层 来自:江苏
加密范围是按照规范规定来的,没有具体的计算公式。把加密范围给你,你自己参照就可以知道了!
柱箍筋加密范围是:
底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。
梁箍筋加密范围:
加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,切均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。